请大虾们别笑话小弟的无知。只听说过PLC(三菱)可以扩展通讯板RS-232/485/422等等,却没见过PLC上有扩展通讯板的实案。开始还以为增加通讯板跟增加普通扩展I/O模块一样是用扁平电缆直接插在PLC的扩展插槽里的。到淘宝网上一搜,才发现通讯板没有扁平电缆只有信号接口。如图所示,三菱FX1N-RS-485。那么通讯板是怎么到PLC上的呢?




  
  
lzzqh8
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-25 19:41
这是插到FX1nPLC电路板上面的。打开FX1nPLC左侧通信小盖板就能看到。
楼主留言:
是按图片状态顺时钟90度直接插到PLC上吧?不知道那板子后面还有插针。
lzzqh8
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 429 点
下载积分: 69389 分
在线时间: 265(小时)
注册时间: 2011-05-25
最后登录: 2024-07-31
查看lzzqh8的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-26 11:49
对啊,打开FX1nPLC左侧通信小盖板,顺时钟90度直接插到PLC上。接线端在PLC左侧,上下排列的
楼主留言:
谢谢!我要为您加分。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(liuliangdt) 热心助人!