冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2008-04-22
最后登录: 2024-08-27
查看冰糖的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-24 20:14
目前有2台机器,相距20米左右,每台使用2台J3伺服,每台输入输出点数大概各32点,没有其他控制要求
由于客户指定plc cpu必须用Q06UDEHCPU,为了节省成本,打算采用一个Q06UDEHCPU+cclink远程模块控制两套系统,这样可以节省一个cpu。
现在纠结的是:4个伺服我是QD75+J3A来控制好还是用Q172H+J3B来做好,这两种系统我都做过项目,当时没太关注成本,这次对成本控制要求比较高,求助各位要是你做这个项目会选择哪个?
用QD75+J3A我的电机线和编码器线就要拉很长,Q172H+J3B可能成本会增加,但用起来会方便很多

@ymmfa
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
gk543234999
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 8 个
工控威望: 122 点
下载积分: 527 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2013-04-13
最后登录: 2013-06-22
查看gk543234999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-24 23:11
QD75MH4+J3-B    QD77MS4+J4-B