S7-300 PLC  从站 烧DP接头 和151从站模块,现象很频繁  
jiaxinofnh
南海佳信
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 230 点
下载积分: 457 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2008-05-25
最后登录: 2024-08-21
查看jiaxinofnh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-27 22:14
你的问题我曾经遇过一样的现像,把CPU电柜和IM151从站电柜的地线连接牢固。绝对不允许电焊机等大电流的设备连接到电柜的地线上。