yu655792
多行动,梦想就不远
级别: 略有小成

精华主题: 0
发帖数量: 147 个
工控威望: 268 点
下载积分: 21381 分
在线时间: 436(小时)
注册时间: 2012-09-25
最后登录: 2024-10-24
查看yu655792的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-23 20:41
我现在用的是三菱的变频器15KW的,控制频率50HZ、15KW的电机,需要三种速度控制。那么高速可以调成80hz运转吗?如果不能,那么变频器作用是干嘛的呢?很困惑啊?

追问一下:我现在用的电机铭牌参数中转速为:1465r/min,客户要求通过变频器设定:低速转速为700RPM,
                                                                                                                                                        中速转速为1600RPM
                                                                                                                                                        高速转速为2450RPM,算出来高速时频率设定为81HZ了

                                                                                             那就是我现在没法达到客户要求了啊
[ 此帖被yu655792在2013-05-24 09:10重新编辑 ]
coverpaper
深圳三晶变频器老陈
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 333 个
工控威望: 398 点
下载积分: 2161 分
在线时间: 66(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2024-06-25
查看coverpaper的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-29 16:40
可以的,我用变频器控制超声波机械手的横移电机,最快调到130Hz,用的也是普通电机
本人在深圳从事自动化设备PLC程序设计编程,西门子、松下、三菱等各个品牌,各种非标设备的PLC程序设计,及设备调试安装
售后维修!超声波清洗机/电镀设备/自动贴膜机的程序设计、售后维修等等。电话:13537593836   QQ:603753283