晓梦寒烟
乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 43 个
工控威望: 169 点
下载积分: 4173 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2013-01-21
最后登录: 2019-06-09
查看晓梦寒烟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-23 17:17
请教各位大侠,这样写有没有问题:

  mov  D200 C1

     mov K0   C5
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-24 04:08
图片:
可以这样写的,但前提是你这个计数器没有在其它地方做计数用。像你说的这个为一般计数器,可以做16位的数据寄存器用。同样,高速计数器可以做32位的数据寄存器用。