yangming0303
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 608 点
下载积分: 7371 分
在线时间: 177(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2023-09-15
查看yangming0303的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-23 16:47
各位大神,PLC梯形图急停按钮为什么要用常开点,而外部接线用常闭点,请各位高手指点下,越详细越好,谢谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(903636024) 好贴!
    sanlihu
    吉圆
    级别: 论坛先锋
    精华主题: 0
    发帖数量: 1189 个
    工控威望: 1734 点
    下载积分: 7546 分
    在线时间: 577(小时)
    注册时间: 2012-08-31
    最后登录: 2024-11-02
    查看sanlihu的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-05-24 18:01
    从安全的角度考虑。
    若外接常开,发生故障时,按下急停,1:程序运行停机。2:若外线不通,程序接收不到急停信号,不停机。
    吉圆电气 QQ751673698