楼主  发表于: 2013-05-23 16:47
各位大神,PLC梯形图急停按钮为什么要用常开点,而外部接线用常闭点,请各位高手指点下,越详细越好,谢谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(903636024) 好贴!
    dfy1987
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 119 点
    下载积分: 2978 分
    在线时间: 5(小时)
    注册时间: 2012-07-24
    最后登录: 2015-10-13
    查看dfy1987的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-05-24 15:40
    由于外部急停一般都是串入控制回路的,急停时,就直接断电,而在PLC里边,急停是要触发一个命令,让PLC去执行相关的动作,所以就要用常开啊