楼主  发表于: 2013-05-23 16:47
各位大神,PLC梯形图急停按钮为什么要用常开点,而外部接线用常闭点,请各位高手指点下,越详细越好,谢谢。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(903636024) 好贴!
    liwenbin
    自学PLC   同僚指点哦
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 392 个
    工控威望: 469 点
    下载积分: 969 分
    在线时间: 350(小时)
    注册时间: 2010-08-23
    最后登录: 2024-08-28
    查看liwenbin的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2013-05-24 11:53
    考虑到使用者的安全  为什么用常闭 你自己多多思考一下   安全 安全  安全!!!