各位大神,PLC梯形图急停按钮为什么要用常开点,而外部接线用常闭点,请各位高手指点下,越详细越好,谢谢。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(903636024) 好贴!
分享
wxnfwl
级别: 正式会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
3 个
工控威望:
98 点
下载积分:
15763 分
在线时间: 62(小时)
注册时间:
2010-07-16
最后登录:
2024-10-12
查看wxnfwl的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-07 10:10
全看
|
小
中
大
外边用常闭点是沿用了硬件接线的习惯,当线断开时能把电路断开。程序里用开点或闭点要考虑这段程序的目的是什么。