楼主  发表于: 2013-05-22 21:03
为什么西门子300里“FIC105”或“FIC106”模块中双极性是-27648~27648;单极性是0~27648.这个数值是怎么来的呢,为什么不取32768呢?
始终如一
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 495 个
工控威望: 2967 点
下载积分: 74828 分
在线时间: 760(小时)
注册时间: 2010-07-29
最后登录: 2024-09-21
查看始终如一的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-06-01 16:43
单极性  模拟量  0-10V  对应   0-27648  这属于正常范围。   10-11.759 V  对应  27648-32511  这属于超出范围。 11.759-11.851V  对应  32511-32767  这属于上溢出。   只考虑正常范围,所以取模拟量10V对应模拟值27648,而不是32000、32767