用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
睡觉
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子300量程转换的27648怎么来的
上一主题
下一主题
hewhpu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
17 个
工控威望:
148 点
下载积分:
777 分
在线时间: 4(小时)
注册时间:
2013-05-11
最后登录:
2024-06-23
查看hewhpu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-22 21:03
全看
|
小
中
大
为什么西门子300里“FIC105”或“FIC106”模块中双极性是-27648~27648;单极性是0~27648.这个数值是怎么来的呢,为什么不取32768呢?
分享
始终如一
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
499 个
工控威望:
2971 点
下载积分:
76086 分
在线时间: 763(小时)
注册时间:
2010-07-29
最后登录:
2024-11-14
查看始终如一的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-06-01 16:43
全看
|
小
中
大
单极性 模拟量 0-10V 对应 0-27648 这属于正常范围。 10-11.759 V 对应 27648-32511 这属于超出范围。 11.759-11.851V 对应 32511-32767 这属于上溢出。 只考虑正常范围,所以取模拟量10V对应模拟值27648,而不是32000、32767
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子300量程转换的27648怎么来的
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问