guzhironga
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 164 点
下载积分: 474 分
在线时间: 68(小时)
注册时间: 2013-03-12
最后登录: 2015-05-23
查看guzhironga的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-20 21:44
各位大虾帮下忙fx1n的PLC中mov  K85  K1Y000怎么就没输出高四位(转换条件已经满足)??
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4097 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2013-02-24
最后登录: 2019-09-23
查看王志勇爱媳妇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-21 19:41
引用
引用第4楼sjm213于2013-05-21 09:40发表的  :
三菱PLC的MOV指令会将超出目标位数部分不做处理。
16位的数传到4位目标地址只有低4位有效。

以前还以为超出范围整个指令会无效呢!