kyy80
态度决定一切``````
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1980(小时)
注册时间: 2008-02-17
最后登录: 2024-12-15
查看kyy80的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-20 17:55
电动比例阀门是靠里面的普通单相电机正反转来控制阀门的开度的...导热油从热油锅炉供给阀门经过流入烘房再回到热油锅炉.烘房的温度严重滞后....用PID效果不好...有那位仁兄用自适应FUZZY做过....望指点一二..小弟在此先谢过了.....要求用PLC的两个输出点控制阀门电机正反转来控制烘房温度....用PLC的PT100温度模块读取烘房温度..调试前只要输入阀门全关到全开的时间(秒)系数,再设定温度值就能快准稳到达设定值...
zhoumingi
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 108 点
下载积分: 716 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2010-12-18
最后登录: 2024-11-11
查看zhoumingi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-22 21:42
本人造温控阀的,用的是霍尼韦尔dc1040温控阀专用的,继电器输出,控制阀门电机正反转,导热油控制温度很稳定,还有台仪fy900价格多不高