楼主  发表于: 2013-05-20 10:58
图片中的程序,自己分析如下:
当通道200中的数据为#7FF时,
D210——#7FF(BIN数据),
D220——2047(转换后的BCD数据),

比较D220与#800,结果应该是P_LT为ON。
但模拟运行结果为OFF.

疑问是:CMP中的#800,是BIN格式的,还是BCD呢,
手册中写的无符号BIN数据的表示方法是#开头的,很困惑,求解答,谢谢。
sz518104
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 916 个
工控威望: 788 点
下载积分: 17726 分
在线时间: 382(小时)
注册时间: 2009-01-05
最后登录: 2024-01-19
查看sz518104的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-07-09 23:32
学习一下啊欧姆龙的十六进制、跟十进制