用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
指令
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CP1H 简单程序分析求助
上一主题
下一主题
bluedreaml
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
11 个
工控威望:
130 点
下载积分:
982 分
在线时间: 7(小时)
注册时间:
2013-04-07
最后登录:
2017-06-06
查看bluedreaml的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-20 10:58
全看
|
小
中
大
图片中的程序,自己分析如下:
当通道200中的数据为#7FF时,
D210——#7FF(BIN数据),
D220——2047(转换后的BCD数据),
比较D220与#800,结果应该是P_LT为ON。
但模拟运行结果为OFF.
疑问是:CMP中的#800,是BIN格式的,还是BCD呢,
手册中写的无符号BIN数据的表示方法是#开头的,很困惑,求解答,谢谢。
分享
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
166 个
工控威望:
568 点
下载积分:
12721 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2010-09-05
最后登录:
2024-09-07
查看dyl1633的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-26 07:53
全看
|
小
中
大
要搞清 # 是表示十六进制数 十进制数用&表示
分享
dyl1633
生 容易 活 容易 生活不容易
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
166 个
工控威望:
568 点
下载积分:
12721 分
在线时间: 191(小时)
注册时间:
2010-09-05
最后登录:
2024-09-07
查看dyl1633的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-06-10 14:48
全看
|
小
中
大
三菱的PLC 十六进制常量用H表示,十进制数的用K表示,例如H23表示(十进制数K35) 而OMRON PLC 十六进制数#表示,例如#35表示十进制数为(&53)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
欧姆龙工控论坛
CP1H 简单程序分析求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全