xuanxuan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 312 点
下载积分: 742 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2008-06-28
最后登录: 2024-08-22
查看xuanxuan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-19 20:58
高手们

小弟用OMRON CP1E MODBUS 和2个仪表通讯 参数如下:波特率 9600
                                                                                        数据位 7 停止位 2  偶校验
                                        
参数设定和仪表都没问题,我附上程序 请大家帮忙分析下,问题在哪里。

同样的程序 才CP1H 我测试过无数次 没问题的 通讯正常。

谢谢
描述:程序
附件: 无标题.rar (5 K) 下载次数:464
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
mylinden
工控闲人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 196 点
下载积分: 3026 分
在线时间: 489(小时)
注册时间: 2012-12-16
最后登录: 2024-01-04
查看mylinden的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-13 16:27
你使用的事内置端口还是外置端口?
mylinden
工控闲人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 196 点
下载积分: 3026 分
在线时间: 489(小时)
注册时间: 2012-12-16
最后登录: 2024-01-04
查看mylinden的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-10-13 16:41
仪表通讯 参数:波特率 9600  数据位 7 停止位 2  偶校验  只能是选用RS-232C无协议通讯
你的外置串口协议选错了。
mylinden
工控闲人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 196 点
下载积分: 3026 分
在线时间: 489(小时)
注册时间: 2012-12-16
最后登录: 2024-01-04
查看mylinden的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-26 11:59
欧姆龙的MODBUS-rtu 只能用8 1