358273433
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 608 个
工控威望: 838 点
下载积分: 1362 分
在线时间: 1031(小时)
注册时间: 2010-04-16
最后登录: 2025-02-23
查看358273433的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-17 11:52
FX3U输入端的S/S接+24V,X0和X1分别接工作电压为5V的内密控电子手轮的A、B相输出(此电子手轮为集电极开路输出),然后把电子手轮的0V和+24V的0V短接。这样接线PLC能接受到电子手轮的信号吗?电压匹配吗?谢谢!
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-18 01:51
当电子手轮输出5V信号给PLC输入端X的时候,就相当于给输入端X一个0V信号差不多。24-5=19V,应该可以给PLC输入信号。这时就相当于,输入公共端S/S接19V,X0或X1接0V。
楼主最好试一下,毕竟通过实践才能验证。