abc626
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 604 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2011-11-02
最后登录: 2021-10-20
查看abc626的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-17 11:15
实现功能:控制新风机组启停及远程控制、新风阀开关、冷(热)水电动阀开关,检测送风温度、初效过滤状态、机组运行状态、机组故障报警。控制柜预留通讯接口,与楼宇自控系统进行通讯连接,根据需要上传机组运行数据。
一共18台控制柜体,用西门子200的plc,在一座九层的大楼内,一层2个控制柜,中控室在500米处,我应该如何把这十八个200plc(224XP)组网呢?大家有什么好的方案吗?
xcaq123
工业自动化
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 430 点
下载积分: 9874 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2009-03-06
最后登录: 2024-08-31
查看xcaq123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-22 16:12
用PPI也可以