实现功能:控制新风机组启停及远程控制、新风阀开关、冷(热)水电动阀开关,检测送风温度、初效过滤状态、机组运行状态、机组故障报警。控制柜预留通讯接口,与楼宇自控系统进行通讯连接,根据需要上传机组运行数据。
一共18台控制柜体,用西门子200的plc,在一座九层的大楼内,一层2个控制柜,中控室在500米处,我应该如何把这十八个200plc(224XP)组网呢?大家有什么好的方案吗?
zhouqi
提高自动化技术水平,让生活更美好!
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 241 个
工控威望: 1297 点
下载积分: 3496 分
在线时间: 85(小时)
注册时间: 2009-10-21
最后登录: 2024-11-07
查看zhouqi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-30 15:43
有PPI就可以,波特率9600,距离最远1200米,18个PLC的地址分别不一样,电脑用一个232转485模块