铜板的过流量是怎么计算的,比如厚4mm*宽40的铜板过流是多少啊,我要过2000A电流要用多大规格的铜板,长度以1米计算
分享
wwcwwc
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
3393 个
工控威望:
3189 点
下载积分:
70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间:
2008-04-20
最后登录:
2024-11-19
查看wwcwwc的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-17 11:44
全看
|
小
中
大
之前我是根据电缆的安全载流量估算的,有一些保守。
这个应该在电工手册上能够找到的。
一般估算是:
(铜母排的长期允许载流量等于该母排的厚)加12乘以宽的计算结果,单位“A”
你需要2000A安全载流的铜排应该是10*100mm。
[ 此帖被wwcwwc在2013-05-17 11:51重新编辑 ]