gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 501 个
工控威望: 974 点
下载积分: 1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2010-06-19
最后登录: 2024-09-12
查看gali1120107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-16 18:24
图片:
PLC发送的脉冲后在伺服驱动器上监控的时候,看到数值每次到一个位置的时候不一样。比如两个位置来回移动的话,应该是两个固定的数值变化的。
PLC离伺服驱动器很近,信号线大概20CM长左右,旁边也有一个伺服驱动器,情况差不多。都是用双绞屏蔽线,线的质量还可以。信号线更马达线完全是隔开的。设备主要是两个伺服定位用,控制柜是三相380的电源,有一个液压用的三相电机,单相电是单独有根零线的,取三相的一根接来用,旁边有很多的冲床。附近没有地线,伺服驱动器只是接在控制柜外壳上,情况就是这样,不知道收干扰的话,一般收到什么干扰。如何解决?
[ 此帖被gali1120107在2013-05-16 22:04重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-16 20:21
正反转脉冲和脉冲和方向都一样的,脉冲都一样。只要你尝试PLC发出10000个脉冲,伺服是否接收了10000个脉冲,这样就能判断有无干扰这样的信号,我试过调试步进电机的时候,电磁阀最容易干扰,这个不是发送脉冲线上的干扰,是直接干扰步进电机放大器。你也可以尝试,PLC发脉冲,让其他的机器运作,看看伺服有无接收到脉冲信号,或者是伺服有无运转。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420