PLC发送的脉冲数与伺服接受的数量不一样怎么办?求精
上一主题
下一主题
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
501 个
工控威望:
974 点
下载积分:
1182 分
在线时间: 165(小时)
注册时间:
2010-06-19
最后登录:
2024-09-12
查看gali1120107的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-16 18:24
全看
|
小
中
大
图片:
PLC发送的脉冲后在伺服驱动器上监控的时候,看到数值每次到一个位置的时候不一样。比如两个位置来回移动的话,应该是两个固定的数值变化的。
PLC离伺服驱动器很近,信号线大概20CM长左右,旁边也有一个伺服驱动器,情况差不多。都是用双绞屏蔽线,线的质量还可以。信号线更马达线完全是隔开的。设备主要是两个伺服定位用,控制柜是三相380的电源,有一个液压用的三相电机,单相电是单独有根零线的,取三相的一根接来用,旁边有很多的冲床。附近没有地线,伺服驱动器只是接在控制柜外壳上,情况就是这样,不知道收干扰的话,一般收到什么干扰。如何解决?
[ 此帖被gali1120107在2013-05-16 22:04重新编辑 ]
分享
xujian
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
271 个
工控威望:
400 点
下载积分:
24068 分
在线时间: 593(小时)
注册时间:
2011-03-25
最后登录:
2024-11-24
查看xujian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-11-06 10:09
全看
|
小
中
大
把屏蔽线外面铜丝单端接地。再不行把PLC接地端接地,再不行就把0V接地。上次我也碰到这问题,偶尔驱动器会多接收130个脉冲。最后把0V接地就OK 了。