lijingdong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 248 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2009-05-07
最后登录: 2024-10-18
查看lijingdong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-16 16:26
图片:
大家好,我遇到一台日立的矢量变频器,型号:HP-AM,我找不到它的资料,本想把它替换掉,可是我用了台达的VFD-B的,不行,会失速。不知道哪位大侠对日立矢量变频器了解的,能给点建议吗?,或者用安川H1000系列的替换如何?多感谢!  变频器图片可见附件。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-18 08:35
用台达B系列的+PG卡应该没问题,应该是电机电压和基准频率没有设置正确造成,正确在变频器上设置电动机铭牌上面标注的参数,设置完成设置要让变频器执行自整定的,否则变频器不能正确的建立对电机控制的数学模型,造成电动机失速;另外日立的SJ-700或台达的VFD-C2000都应该可以替代。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-20 11:10
那你可以试试台达的C2000变频器,选择控制模式为FOC+PG模式,转矩较高,功能强大,要求实在高的话可以使用Danfoss的FC302,这个一定没问题的,另外日立可以缓慢启动,台达不能,建议合理设置一下升速时间试试看。
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-20 14:30
电机启动较快,楼主是不是选择了自动加减速模式,选择该模式后,是不受加减速时间的控制的,还有00-09控制模式选择了哪种模式?参数10-12、10-13设置是否合适?