lijingdong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 248 点
下载积分: 2689 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2009-05-07
最后登录: 2024-10-18
查看lijingdong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-16 16:26
图片:
大家好,我遇到一台日立的矢量变频器,型号:HP-AM,我找不到它的资料,本想把它替换掉,可是我用了台达的VFD-B的,不行,会失速。不知道哪位大侠对日立矢量变频器了解的,能给点建议吗?,或者用安川H1000系列的替换如何?多感谢!  变频器图片可见附件。
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-16 19:27
ㄖ立變頻器V2型號的很久以前的啦!1991年生產的!您可以把馬達的名牌也給照片嗎?ㄖ立V2的變頻器是有PG的不過還是要看看馬達的規格再跟您説說比較準 不難改成現在有的變頻器
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-17 19:14
引用
引用第3楼lijingdong于2013-05-17 13:09发表的  :
请问:V2变频器升级型号是什么呢?

只要國內有的都可以!或是您改成三菱A700或安川(A1000)或是ㄖ立(700)的都可以
台達VFD-B的也行!重點再變頻器調試的不是變頻器的升級型號
可以請問您如何知道VFD-B的會失速哩!看到馬達名牌我就大概知道啦
抱歉我講話比較直白
如果有錯請指正
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-18 01:20
引用
引用第5楼小蜜蜂于2013-05-17 20:26发表的  :
电压设置一下,是三相190V的。

這是看到他改造會失速的原因之一

编码器有銘牌嗎?或是您方便把馬達接编码器的後蓋打開照片上傳嗎?
因為我上ㄖ立ㄖ本原廠是找不到V2的相關電子資料
因為如果他原本機構有加编码器可能有定位或定速
[ 此帖被jonny_jean在2013-05-18 01:39重新编辑 ]
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-05-20 13:05
引用
引用第8楼lijingdong于2013-05-20 08:55发表的  :
不好意思,我这两天不在,变频器参数我设置了,PG卡有的,编码器我也接了,编码器只有六根线,两根电源线,四根A,A-,B,B-.现在主要表现在启动,停止位置不一致(该变频器用于绕线机上,用电位器调速时,当频率调为0时,日立变频器很快就会停下来,大概只转一,两圏吧,可台达的要转几十圈才能停下来;另外,启动时,日立变频器可以缓慢启动,可台达不能,会突然启动,速度较快),该觉不受控似的。我感觉好像变频器转矩差了一点。谢谢你的帮助,我也请教过台达的技术人员,他们讲是负载过大,只能加机械刹车,机器本身有机械刹车的,但用调速器调节速度为0时,刹车不动做,只是在停机或急停时才工作。另为日立变频器装了刹车控制器的,台达的变频器装了刹车电阻的,因为它的刹车控制单元集成在变频器内部的。
台达变频器的参数我都设定过,效果不明显。

程序跟改造時程序的設置不當改造時回路轉換失當,您有接PG那您那PG設置有正確嗎?多少的360/600/1024/2048有設定對嗎?還有您的加減速時間有對嗎?機械煞車有同步嗎?
台達的專業來說轉距不足那變頻器可以調整嗎?不行那請他們提供可以的型號!一定就是設定不當!啟動時不受加減速控制速度狂追那就一定有問題,停止時機械空轉機械煞車步動作也不對
除非您電機市有問題的要不然這些事是不可能發生!V2的只有幾個功能調整的VR 步可能現在的含蓋不了的,要不換成三菱的我找那人去您那安裝調試
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-05-22 01:35
請您先試看看不加PG時變頻器跟電機再說吧!
還有我發了一份參考資料到您QQ您再試試
有問題再說
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-06-02 23:21
我把我給他的資料給大家看看


00-09  01
1-00    80HZ(應像中ㄖ立出廠是這樣高的)
1-02    190v
1-06    提高至0速馬達有鎖死感
1-10/09 依您須求
2-00/01 1
3-00 29
3-13/14  1
8-16  02
10-09  01
10-10   xxx
10-11  01
給大家參考看看,每台機構會有差異的
他的機構是主放,4收的機構,4收不同步
也不知他弄好了嗎?