接了K型热电偶,硬件配置为 线性内部补偿,但是采集进来的读数有的时候会跳成32768,大多是情况是正常的度数,为什么?同样的通道接了PT100热电阻就很稳定。
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8229 个
工控威望:
10359 点
下载积分:
21065 分
在线时间: 3022(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2024-12-20
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-16 07:04
全看
|
小
中
大
干扰和通道类型设置问题。