大头葱
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 144 点
下载积分: 582 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2013-05-14
最后登录: 2013-09-11
查看大头葱的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-14 11:04
现场有一个水箱,怎样编程让现场水箱的温度通过三菱FX2N-4AD-PT这个温度模块存储到比如D100这个存储器中,然后与自己设定的一个标准温度值进行比较?
zhao123lang
男人就要对媳妇狠一点!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 251 点
下载积分: 474 分
在线时间: 84(小时)
注册时间: 2009-04-17
最后登录: 2021-03-23
查看zhao123lang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-14 12:05
ld m8002     to k2 k1 k4 k4
                      from k2 k9 d100 k4
楼主留言:
可以给这条语句来个具体的的注释嘛,我新人,不太看的懂
努力不一定成功