用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求帮助!!!变频器!!
上一主题
下一主题
小学没毕业
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
88 个
工控威望:
257 点
下载积分:
389 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2013-05-14
最后登录:
2024-05-17
查看小学没毕业的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-14 09:27
全看
|
小
中
大
首先我没用过变频器,问几个问题!!!变频器三菱的
1.我连线单相220V电源经过空开 进接触器再到变频器输入端 单相的 。变频器输出直接接电机 电机400W 这样接可以吗????
2.参数设置的时候 变频器和电机连线 是连接的还是断开的?????
3.怎么操作才能保证人身安全,因为没用过,害怕电击或损坏设备?????
4.还有什么补充的 谢谢热心人!!!
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
624 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-14 11:52
全看
|
小
中
大
首先你要仔细的阅读要使用的变频器说明书。有些是支持单相输入三相220V的输出的。有些参数要在变频器停止运转的时候才可以设置的。跟变频器和电机的连接线没有关系,当然如果电机在设备上的话要注意把运转频率放低一点以免损坏设备。变频器最好是接地。
楼主留言:
接地怎么接???要是电源给的是单相220V ,就L和N,没地线,怎么接地啊???谢谢
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求帮助!!!变频器!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问