用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
生活
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
高人在哪里???s7300,变频器,触摸屏于wincc组态通讯控制说做过
上一主题
下一主题
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
332 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
316 分
在线时间: 267(小时)
注册时间:
2012-07-29
最后登录:
2025-01-22
查看flyaway的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-13 16:58
全看
|
小
中
大
s7300,变频器,触摸屏于wincc组态通讯控制说做过,请致电一下思路。s7300于变频器走PROFIBUS-DP通讯还需要单独在变频器上装通讯卡吗?触摸屏于s7300用MPI通讯吗?WINCC于S7300用以太网通讯,这样设置可以吗?这回得求高人了
分享
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
332 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
316 分
在线时间: 267(小时)
注册时间:
2012-07-29
最后登录:
2025-01-22
查看flyaway的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-14 07:55
全看
|
小
中
大
变频器是西门子的,触摸屏是为轮的
分享
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
332 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
316 分
在线时间: 267(小时)
注册时间:
2012-07-29
最后登录:
2025-01-22
查看flyaway的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-05-15 10:57
全看
|
小
中
大
485?是不是dp啊你说的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
高人在哪里???s7300,变频器,触摸屏于wincc组态通讯控制说做过
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问