高人在哪里???s7300,变频器,触摸屏于wincc组态通讯控制说做过
上一主题
下一主题
flyaway
知识改变命运,学习铸就人生
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
332 个
工控威望:
4900 点
下载积分:
316 分
在线时间: 267(小时)
注册时间:
2012-07-29
最后登录:
2025-01-22
查看flyaway的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-13 16:58
全看
|
小
中
大
s7300,变频器,触摸屏于wincc组态通讯控制说做过,请致电一下思路。s7300于变频器走PROFIBUS-DP通讯还需要单独在变频器上装通讯卡吗?触摸屏于s7300用MPI通讯吗?WINCC于S7300用以太网通讯,这样设置可以吗?这回得求高人了
分享
hjjjq
多见者博,多闻者智,拒谏者塞,专己者孤
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
926 个
工控威望:
1328 点
下载积分:
3950 分
在线时间: 270(小时)
注册时间:
2012-04-06
最后登录:
2023-10-10
查看hjjjq的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-14 18:39
全看
|
小
中
大
西门子S7 300+HMI+变频器就用PROFIBUS-DP通信简单,不需要加其它的模块,