dlfzj6608
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 131 点
下载积分: 573 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2013-05-11
最后登录: 2013-09-29
查看dlfzj6608的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-13 15:58
32位win7下运行GX Developer8.86,使用USB接口(两头都是USB),电脑无法与PLC 连通,通讯异常。
电脑提示:无法与PLC通信,
还有一个错误代码:ES:01808502
请指教!
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6491 个
工控威望: 7499 点
下载积分: 108065 分
在线时间: 4830(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-09-11
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-14 08:34
1.確認定的驅動有正確安裝
2.PLC是否上電
3.更換USB數據線
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6491 个
工控威望: 7499 点
下载积分: 108065 分
在线时间: 4830(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-09-11
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-18 09:23
引用
引用第4楼dlfzj6608于2013-05-16 18:24发表的 :
Q61型PLC,参数设定应该没问题,同样的PLC程序、同样的USB线、同样的GX Developer8.86版本,
我用另外一台XP电脑就能连上,输入读出程序都没问题。我搞不懂了!

Q61是电源模块,并非PLC型号,具体型号看红色模块后面的那一块(Q61后面的),XP系统可以,WIN7不行,应该还是你的驱动上除了问题