求FX2N-128MR-001的测试程控器和触点好坏的程序就是那种能够间歇通断的程序谢谢
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-13 05:07
输出点可以用程序来一个个驱动,看输出点的指示灯是否会正常点亮。输入点测试用一根导线,线一端接输入端的com端,另一端点输入端X,这样一个点一个点的试,看输入点的指示灯是否动作。(前替是这个PLC是NPN输入类型的,就是把输入端的com和输入端的X直接相联就能给PLC输入信号),不知道是否和你的PLC输入类型是否一样。
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-13 05:47
图片:
输出点测试:PLC上电后,输出点(个数视PLC而定)应一个个点亮,至全亮后输出点一个个熄灭,然后如此循环。