qzly12312
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 117 点
下载积分: 745 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2010-10-27
最后登录: 2024-10-23
查看qzly12312的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-12 00:41
大家好!最近遇到了一个非常棘手的问题希望能够得到帮助,公司有六台电机,3台200KW,3台160KW,额定电流分别是360安和319安,运行电流分别是320安和290安左右,但是电机温度和电缆温度非常高,分别是80度左右,电缆是185的,这种现象正常吗?如果不正常该怎么办?谢谢!
aojianyun121
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 133 个
工控威望: 523 点
下载积分: 5530 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-11-25
最后登录: 2024-09-12
查看aojianyun121的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-13 11:33
    电缆选型有点偏小,再加上环境温度累计,我也没见过这样高的温度。是我的话晚上睡不好觉啊!!!这样玩不行啊,新厂的话以后肯定还要加设备的,加线吧,不给加果断闪人。