大家好!最近遇到了一个非常棘手的问题希望能够得到帮助,公司有六台电机,3台200KW,3台160KW,额定电流分别是360安和319安,运行电流分别是320安和290安左右,但是电机温度和电缆温度非常高,分别是80度左右,电缆是185的,这种现象正常吗?如果不正常该怎么办?谢谢!
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 395 个
工控威望: 563 点
下载积分: 2071 分
在线时间: 529(小时)
注册时间: 2010-10-02
最后登录: 2025-01-25
查看刘永的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-13 12:57
引用
引用第14楼qzly12312于2013-05-13 08:21发表的  :
谢谢各位,是电缆截面185,另外各台电机的电缆是分开的,没有直接联系,该厂是新建的厂,运行还不到一年,因此不存在电缆老化,希望各位能够在分析一下原因,另外电机的温度正常吗?我没有遇到过这么高的温度。冬天时根本没有发现过这种情况,是不是与环境温度有关呀,不知道在电缆沟下部的地板上每天保持湿润这种情况会好转吗?是否可行。



你没有说清楚,你的电缆是铜芯、还是铝芯、因为两者的横截面导电是不一样的。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修

QQ980347789