楼主  发表于: 2013-05-11 22:39
现有设备用到15轴驱动器,需要每个驱动器配一个接触器吗?每个配一个的话要15个,这样配电盘空间要比较多,不知道用一个大的接触器可以吗?求助高手!!
gongling888
gongling
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 304 个
工控威望: 1310 点
下载积分: 9314 分
在线时间: 220(小时)
注册时间: 2012-12-29
最后登录: 2019-05-03
查看gongling888的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-15 10:52
个人认为,就驱动而言,无需接触器,正常使用时,考虑安全使用和调试等,每轴就需要有单独断开的功能。
本帖最近评分记录: