shqpxcy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 231 点
下载积分: 1249 分
在线时间: 61(小时)
注册时间: 2012-05-30
最后登录: 2024-08-13
查看shqpxcy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-11 13:08
2台冲压机都用富士V810C都是同一种毛病,不定时触摸屏会显示:通讯故障,早上开机时故障频繁发生,下午会少一些。
触摸屏电源:380V的R,S相经隔离变压器出AC100V,通讯线用的也是原厂配套的。使用了几年了,近几个月频繁出现这种故障。
有几点疑问:1)每部机床上有台变频器,不知道会对触摸屏进线电源产生什么干扰,引起触摸屏电压波动超过10%。
            2)因为触摸屏故障同时主油泵也停机,必须要再按油泵启动按钮,触摸屏才恢复,难道说现场设备故障会引起触摸屏通讯故障?由于PLC程序加密我手上没有程序,只是我觉得场设备故障会引起触摸屏通讯故障可能性不大。
liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 985(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2024-10-21
查看liu1980的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-12 21:35
触摸屏通讯错误,有可能是PLC的通讯模块有问题,我试过2套机器上,出现过这个问题,都是PLC的通讯口有问题,换了PLC的通讯模块就OK了。