我有个客户他是用步进电机来控制切纸的长度,末端有一个传感器,传感器感应到,步进电机就开始停下来,然后又出到原来位置,几次下来,发现误差相差0.3毫米,以至于最后发生报警,发现用浮点数运算也不行,用插补也不行,大侠们有什么好的方法解决了(如果不用传感器来控制步进的停止,发现位置很准确,不会产生误差)
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
王志勇爱媳妇
千里之行,始于足下。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 213 个
工控威望: 1642 点
下载积分: 4097 分
在线时间: 195(小时)
注册时间: 2013-02-24
最后登录: 2019-09-23
查看王志勇爱媳妇的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-11 04:40
你的电机是变频器控制的?那就再加个近点狗感应器,当感应到了后,改变电机的速度,这样可以减小误差!最好还是用伺服吧!