791891
山登绝顶人为峰
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 397 点
下载积分: 2463 分
在线时间: 200(小时)
注册时间: 2007-11-12
最后登录: 2024-12-12
查看791891的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-12 08:41
1,需要高速计数,只能加高速计数模块?
2,  32点,64的IO模块用连接器是否自己焊接?
3,在梯形图中不能用STL指令?只能用SFC编写?
4,在FX系列中用N:N系统后能否再与其他的设备通讯(变频器)?
以上问题望高人指点,目前有一物流升降系统,4楼层的控制。共300点左右,有高速计数,有步进功能,使用Q系列还是FX系列N:N系统?
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做这样的人!
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 187 点
下载积分: 790 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2011-08-08
最后登录: 2025-01-17
查看徘徊的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-30 12:04
1.关于添不添加高速计数模块,你首先要清楚你最大计数频率是多少;因为我和一个同事做过一个实验,Q02HCPU+QX40-S1可以采集到大致1300HZ的频率,而Q01JCPU+QX40-S1就只有300HZ;所以要清楚知道最大频率是多少;
2.三菱I/O模块连接器有做好的;
3.STR指令是可以在在梯形图中输入使用的;但是STL我怎么没有看到?