楼主  发表于: 2012-03-12 08:41
1,需要高速计数,只能加高速计数模块?
2,  32点,64的IO模块用连接器是否自己焊接?
3,在梯形图中不能用STL指令?只能用SFC编写?
4,在FX系列中用N:N系统后能否再与其他的设备通讯(变频器)?
以上问题望高人指点,目前有一物流升降系统,4楼层的控制。共300点左右,有高速计数,有步进功能,使用Q系列还是FX系列N:N系统?
tuanailing
精细出真功
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 584 个
工控威望: 2254 点
下载积分: 1748 分
在线时间: 427(小时)
注册时间: 2011-03-19
最后登录: 2024-05-10
查看tuanailing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-30 09:46
1、如使用Q系列,那么需要加QD62了,FX系列就不用
2、可购买A6CON1自己焊线啊,不想动手的话, AC20TB+A6TBXY36 直接连出端子台就可以了