用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
fx3u主机控制伺服变速的问题
上一主题
下一主题
linjianan78
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
70 个
工控威望:
2121 点
下载积分:
11351 分
在线时间: 246(小时)
注册时间:
2012-12-14
最后登录:
2024-12-26
查看linjianan78的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-09 21:34
全看
|
小
中
大
相对地址定位时(使用DRVI指令),定位过程中能不能改变速度.
原来用FX2N-10PG的时侯是可以在中途改变速度的,因为我用的是循环运行,变速器的精度不够,想在最后一个工作位快到原点位置时减速,用中断定位回到原点,再清除数据,目的是解决累积误差。
[ 此帖被linjianan78在2013-05-13 10:02重新编辑 ]
分享
jianming
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
200 个
工控威望:
278 点
下载积分:
820 分
在线时间: 481(小时)
注册时间:
2009-10-21
最后登录:
2024-08-10
查看jianming的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-17 11:01
全看
|
小
中
大
走圆还是什么?不能用回零指令?
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
fx3u主机控制伺服变速的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问