相对地址定位时(使用DRVI指令),定位过程中能不能改变速度.
原来用FX2N-10PG的时侯是可以在中途改变速度的,因为我用的是循环运行,变速器的精度不够,想在最后一个工作位快到原点位置时减速,用中断定位回到原点,再清除数据,目的是解决累积误差。
[ 此帖被linjianan78在2013-05-13 10:02重新编辑 ]
分享
eledesigner
懂一点点
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1805 个
工控威望:
2067 点
下载积分:
2715 分
在线时间: 2230(小时)
注册时间:
2009-08-21
最后登录:
2024-12-20
查看eledesigner的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-14 20:29
全看
|
小
中
大
最后一下用DVIT ,不用减速的。
FX3U本体脉冲功能没有在定位过程中变速的功能。