ghf09
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-06-11
查看ghf09的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-09 20:28
300PLC如何快速清除CPU里面的硬件配置和程序?  通过软件点击PLC - 诊断-清除复位,然后似乎没有清除硬件配置和程序,程序一上载CPU里的旧程序和硬件配置还是有的,怎么回事?
ghf09
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-06-11
查看ghf09的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-09 20:33
使用以下步骤格式化MMC如果CPU 请求存储器复位(STOP LED 缓慢闪烁),则可以通过对选择器开关进行如下设置来格式化MMC:1. 将开关切换至MRES 位置并保持不动,直至STOP LED 点亮并保持亮起(大约9 秒后)。2. 在随后的三秒内,释放开关并再次将其切换至MRES 位置。STOP LED 闪烁,指示正在进行格式化。试过也不行,一上载旧的程序就又有的,而不是上载的空程序和空的硬件组态  怎么回事呢?
ghf09
级别: 实习会员
精华主题: 0
发帖数量: 656 个
工控威望: 42 点
下载积分: 297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间: 2012-02-03
最后登录: 2024-06-11
查看ghf09的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-05-09 22:01
引用
引用第3楼liuhuaxing于2013-05-09 21:46发表的  :
这个对你有用

XIE  XIE