楼主  发表于: 2013-05-09 18:38
我用三菱Q系列Q02HCPU和定位模块QD75P1N来控制一个步进电机,CPU的Y0有输出,但定位模块QD75P1N的X0就是不接通,一开始也没有报警,一起动模块就报警ready off start,请哪位高手帮忙解决一下,非常感谢。
lilinlin
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 53 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1659 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2010-11-01
最后登录: 2024-11-30
查看lilinlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-11 08:44
如果定位模块的的  11脚  ready信号没接,把他的逻辑改反过来,就好了。