55KW电机额定电流为104A,直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电缆?
上一主题
下一主题
rgbfii
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
3201 点
下载积分:
11712 分
在线时间: 756(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2025-02-16
查看rgbfii的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-08 16:48
全看
|
小
中
大
三相异步电动机Y250M-4 55KW,额定电流为104A,采用直接启动和变频器启动,软启动器,分别选用多大的空开和电缆?在设计选型时有什么要特别注意的的吗?请朋友们一起交流下,谢谢
分享
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
163 个
工控威望:
332 点
下载积分:
7959 分
在线时间: 145(小时)
注册时间:
2008-11-13
最后登录:
2025-01-13
查看路龙远的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-11 21:32
全看
|
小
中
大
不能直接启动。150A空开,看你的电线长度是多少米,是24小时运行还是短时间运行,还是频繁启动,轻载还是重载启动等多种因素来考量。我厂55kw的螺杆压缩机24小时运行,120米,用50平方非标,线发热很严重。