用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
55KW电机额定电流为104A,直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电缆?
上一主题
下一主题
rgbfii
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
3201 点
下载积分:
11712 分
在线时间: 754(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2024-11-03
查看rgbfii的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-08 16:48
全看
|
小
中
大
三相异步电动机Y250M-4 55KW,额定电流为104A,采用直接启动和变频器启动,软启动器,分别选用多大的空开和电缆?在设计选型时有什么要特别注意的的吗?请朋友们一起交流下,谢谢
分享
15061004556
天宫-号
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
129 个
工控威望:
860 点
下载积分:
8781 分
在线时间: 46(小时)
注册时间:
2013-05-08
最后登录:
2024-03-23
查看15061004556的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-09 10:53
全看
|
小
中
大
建议不要用空开直接启动,建议软启动(有钱的话可考虑变频器) 125控开 35国标就行了。
维修电工
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
55KW电机额定电流为104A,直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电缆?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问