rgbfii
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 312 个
工控威望: 3201 点
下载积分: 11712 分
在线时间: 754(小时)
注册时间: 2008-08-30
最后登录: 2024-11-24
查看rgbfii的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-08 16:48
三相异步电动机Y250M-4 55KW,额定电流为104A,采用直接启动和变频器启动,软启动器,分别选用多大的空开和电缆?在设计选型时有什么要特别注意的的吗?请朋友们一起交流下,谢谢
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-18
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-12 11:03
塑壳式断路器的电流选择是电机的额定电流*1.7倍,电缆不好说,距离多少才能算出来。