55KW电机额定电流为104A,直接启动和变频启动分别选用多大的空开和电缆?
上一主题
下一主题
rgbfii
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
3201 点
下载积分:
11712 分
在线时间: 754(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2024-11-24
查看rgbfii的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-08 16:48
全看
|
小
中
大
三相异步电动机Y250M-4 55KW,额定电流为104A,采用直接启动和变频器启动,软启动器,分别选用多大的空开和电缆?在设计选型时有什么要特别注意的的吗?请朋友们一起交流下,谢谢
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1977 个
工控威望:
2156 点
下载积分:
48665 分
在线时间: 556(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-18
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-12 11:03
全看
|
小
中
大
塑壳式断路器的电流选择是电机的额定电流*1.7倍,电缆不好说,距离多少才能算出来。