用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
200PLC 模拟量输出模块困惑
上一主题
下一主题
ghf09
级别: 实习会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
656 个
工控威望:
42 点
下载积分:
297 分
在线时间: 132(小时)
注册时间:
2012-02-03
最后登录:
2024-06-11
查看ghf09的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-05-08 11:53
全看
|
小
中
大
做了个程序输出口有5v输出,接了玩具车的小电机(额定电压5v)但是接了电机输出电压只有零点几伏,导致电机不转,不接电机空载输出5v,是什么问题?
分享
netliuhao
netliuhao
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
30 个
工控威望:
131 点
下载积分:
540 分
在线时间: 44(小时)
注册时间:
2013-03-12
最后登录:
2024-07-15
查看netliuhao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-10 22:54
全看
|
小
中
大
摁,楼上的各位都说的非常详细了,刚才查看了下200的手册,模拟量模块的功率值只有2W左右,当然带不动电机了,你带负载测量只有零点几的电压正常,弄不好还的把plc烧毁了呢,plc的模拟量只是用来测量用的,根本不能直接负载。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
200PLC 模拟量输出模块困惑
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问