由于我现在的PLC为继电器型输出,有扩展模块EM223晶体管输出型,想要实现高速脉冲输出。
书上说高速脉冲输出必须用Q0.0,Q0.1 用扩展模块上的某个输出点也能输出一定频率的脉冲,使伺服电机转动。
1.书上所说的这个高速脉冲 “高” 有没有具体数字来衡量,或者相应标准?
2.我如果用扩展模块实现一定频率的脉冲输出,那这个脉冲有没有一定上限,比如扫描频率或者CPU频率,再或者晶体管输出上限频率,当然,这也和具体编程方式有关。
如果可以,请用图说明如何实现尽量高的脉冲输出。
分享
langman
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
576 个
工控威望:
606 点
下载积分:
1500 分
在线时间: 227(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2021-04-09
查看langman的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-05-08 15:20
全看
|
小
中
大
参照三菱的高速脉冲上限一般20K左右(PLSY,plsr),专用定位指令可达60K,专用定位模块可达200K
朗工自动化,承接自动化改造工程:PLC控制系统、伺服系统、气动、步进、节能灯设备、机械手、集成电路测试设备、变频器、人机界面,欢迎洽谈,