李涵春
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 30 个
工控威望: 152 点
下载积分: 893 分
在线时间: 22(小时)
注册时间: 2013-04-02
最后登录: 2024-11-21
查看李涵春的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-07 16:01
条件:PLC FX1N-60MT 步进电机 1.8' 4.2A 驱动器
程式是从论坛下载的,试验运行不反转,也就是只能向一个方向转动,初学不懂请教了,还我我那里设定不当.
线路联接:  PLC                驱动器            马达
                    Y0    接              PLS-
                     Y2    接             DIR-
                     Y3      接           ENA-
           COM0~3接电源0V,PLS+ DIR+,ENA+接电源+5V
附件: 三菱步进程序.rar (36 K) 下载次数:45
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
muxi860823
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 120 点
下载积分: 465 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2013-01-29
最后登录: 2023-04-03
查看muxi860823的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-07 21:28
亲   你了绝对定位为啥用DDRVI   你了最大数也没超过32767呀  改成DRVI  而且监控一下实际位置PLC 看是不是数错了