按下按钮X20后,0.5S后起动变频器以30Hz电动机正转开始搅拌3 秒,停止0.5S后变频器以20Hz电动机反转搅拌2 秒停止0.5S后变频器以30Hz电动机正转搅拌3 秒……..。同时起动计数器,5 次之后,变频器关闭。
变频器:要求先对变频器进行拻复出厂值,后对变频器设定为485通信,通信格式为波特率9600、7位数据、E校验、1位停止位、ASCII通信模式。
附件: 变频器.doc (20 K) 下载次数:76
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 737 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-16 05:27