lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-06 23:35

  

  

变频器怎么就不能反转了呢,原先短接24v和LI2就可以反转的,现在怎么就不行了呢。
变频器设置的是2线控制,也定义了反转端子是LI2。现在短接24V和LI1可以正转没有问题,面板的电位器旋钮调节转速,端子台控制正反转,现在只能正转不能反转。
大家看是设置的事吗,与我恢复出厂设置有关系吗?

我恢复出厂设置是设定的1N1
dhyxmd119
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 154 点
下载积分: 664 分
在线时间: 9(小时)
注册时间: 2013-04-26
最后登录: 2013-10-10
查看dhyxmd119的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-07 21:25
应该是参数设置不对
谢谢