lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1045 个
工控威望: 1151 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间: 2009-08-02
最后登录: 2024-10-16
查看lzhpsky的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-05-06 23:35

  

  

变频器怎么就不能反转了呢,原先短接24v和LI2就可以反转的,现在怎么就不行了呢。
变频器设置的是2线控制,也定义了反转端子是LI2。现在短接24V和LI1可以正转没有问题,面板的电位器旋钮调节转速,端子台控制正反转,现在只能正转不能反转。
大家看是设置的事吗,与我恢复出厂设置有关系吗?

我恢复出厂设置是设定的1N1
jonny_jean
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
注册时间: 2011-01-02
最后登录: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-05-07 01:27
引用
引用楼主lzhpsky于2013-05-06 23:35发表的 施耐德ATV31变频器怎么不能反转了? :
[attachment=105690]  [attachment=105691] [attachment=105692]  

变频器怎么就不能反转了呢,原先短接24v和LI2就可以反转的,现在怎么就不行了呢。
变频器设置的是2线控制,也定义了反转端子是LI2。现在短接24V和LI1可以正转没有问题,面板的电位器旋钮调节转速,端子台控制正反转,现在只能正转不能反转。
大家看是设置的事吗,与我恢复出厂设置有关系吗? [attachment=105693]
.......

您是如何接的哩!24V-li1正轉 24v-li2反轉  還是24v-li1-li2反轉
請您注意看一下說明書 施耐德記得他的出廠植因該有一程式必需設定